消防喷淋末端试水装置安装规范

1. 安装位置 :
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置。
其他防火分区或楼层也应设置直径为25mm的试水阀。
2. 组成与标识 :
末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头组成。
末端试水装置和试水阀应有明显的标识,便于操作。
安装高度宜为1.5米,并应采取防止被其他用途占用的措施。
3. 排水设施 :
末端试水装置应有足够排水能力的排水设施。
出水口应采取孔口出流方式排入排水管道。
排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
4. 流量系数 :
试水接头出水口的流量系数应与同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头相等。
5. 其他要求 :
末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验。
末端试水装置处的排水立管管径通常为DN75,湿式报警阀处的排水立管宜为DN100。
请确保按照上述规范进行安装,以保证消防系统的正确运行和可靠性
其他小伙伴的相似问题:
消防喷淋末端试水装置的维护保养方法
消防喷淋末端试水装置的选型标准
如何检查消防喷淋末端试水装置的安装质量



